1.总体原则:风管布置在上方,桥架和水管在同一高度时候,水平分开布置,在同一垂直方向时,桥架在上,水管在下进行布置。综合协调,利用可用的空间。2.避让原则:有压管让无压管,小管线让大管线,施工简单的避让施工难度大的。3.管道间距:考虑到水管
方晨2021-11-01 00:00:00
1.机电管线图纸综合布置将各专业的管线设计图纸集中表示在一张图中,可直观地反映建筑内部所有机电设备管道的走向布置。特别是在大型项目里,便于各专业统一安排组织各部位的施工作业,对潜在的问题,提前反映协调解决,具有较强的可操作性和预见性。(1)
建筑界2021-11-01 00:00:00
(1)机电管线图纸综合在管理上应更主动,时间上应尽量往前提。以免跟着结构施工搞得很紧张,因而降低图纸综合的质量。(2)机电管线图纸综合的成果,应组织好层层交底、答疑,尤其是有些细部工艺要求。最好是一竿子插到底,以免中途截留、信息传递失真。交
袁斌2021-11-01 00:00:00
1)布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,
王怀瑾2021-10-27 00:00:00
1)每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。2)配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使
郑昕宇2021-10-27 00:00:00
1)电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。2)TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。3)TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。4)强弱
赵昀2021-10-27 00:00:00
▶简要介绍临时照明免布管免裸线技术是对施工现场临时照明线路敷设的一种改进方法,主要原理是利用主体施工阶段电气预埋管敷设临时照明线路,该方法操作简单,具体实施步骤如下。设计阶段:在编制临时用电施工组织设计时提前考虑施工现场哪些部位需要安装临时
方晨2021-10-26 00:00:00
定额中的电费是按照所用的机械台班消耗量计取的,具体包含在机械费之中。每个定额子目项所含的机械台班里,都有电费的含量。也就是说,电费包含在机械台班的单价里,不需要另外单独计取。但是,施工工地单独安装电度表,直接向电业部门交纳电费的,如果当地电
袁斌2021-10-26 00:00:00
1、执行《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88,与相关方(变压器等安装单位)签定安全协议,编制合理的现场临时用电施工组织设计,制定具体管理制度和技术措施,进行安全教育和安全交底
袁斌2021-10-26 00:00:00
(1)凡列为重点保护的古建筑,除砖、石结构外,国家有关部门明确规定,一般不准安装电灯和其他电器设备。如必须安装使用,须经当地文物行政管理部门和公安消防部门批准,并由正式电工负责安装维修,严格执行电气安装使用规程。(2)古建筑内的电气线路,应
林玲玲2021-10-25 00:00:00
火灾自动报警装置,能起到通报火灾,及时进行扑救的作用,可以防止和减少建筑物发生重大火灾。根据地下建筑的性质和火灾危险程度,在下列场所应设置火灾报警装置:(1)使用面积超过1000m^2的商场、医院、旅馆、展览厅等;(2)使用面积超过1000
林玲玲2021-10-25 00:00:00
1.预防短路造成火灾的措施由于短路时电流突然增大,发热量很大,不仅能使绝缘材料燃烧,而且能使金属熔化,产生火花引起邻近的易燃、可燃物质燃烧造成火灾。建筑工地形成电气短路的主要原因:没有按具体环境选用导线,导线受损,线芯裸露维修不及时、导线受
林玲玲2021-10-25 00:00:00
1、防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。2、交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中
林玲玲2021-10-25 00:00:00
电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分:1、电气设备和接地线的接触电阻。2、接地线本身的电阻。3、接地体本身的电阻。4、接地体和大地的接触电阻。5、大地的电阻。
林玲玲2021-10-25 00:00:00
1、大接地短路电流系统R≤0.5欧;2、容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4欧;3、阀型避雷器R≤5欧;4、独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10欧;5、低压线路金属杆、
林玲玲2021-10-25 00:00:00
1、在接地装置安装前应了解接地体周围土壤的电阻率,如过高则采取必要措施,确保接地电阻值合格。2、改变接地体周围的土壤结构在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、焦碳煤渣或矿渣等,该法可使土壤电阻率降低到
林玲玲2021-10-25 00:00:00
1)埋于结构内的各种电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯曲度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。2)利用结构钢筋做的避雷引下线:检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量
林玲玲2021-10-21 00:00:00
1、防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。2、紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小
林玲玲2021-10-21 00:00:00
1.大力发展绿色照明。绿色照明,指通过科学的照明设计,采用光效高寿命长,安全和性能稳定的照明电器产品,以达到高效、舒适、安全、有益于环境保护、有益于人们身心健康的目标,并体现现代文明的照明系统。(1)采用和推广高效节能的光源,如细管高效荧光
林玲玲2021-10-21 00:00:00
①使用非国标产品,无产品合格证、生产许可证、技术说明书和检测试验报告等文件资料;②导线电阻率高、机械性能差、截面小于标称值、绝缘差、温度系数大、尺寸每卷长度不够数等;③电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低。绝缘层与线芯严密性差;④动力
林玲玲2021-10-20 00:00:00
电、气焊是利用电能或化学能转变为热能对金属进行加热的熔接方法。焊接或切割的基本特点1.气焊设备的防火、防爆要求乙炔发生器是电石与水反应制取乙炔气体的反应器.是气焊工艺的主要设备之一。属于易燃、易爆的受压容器。发生事故的主要原因,大多数是因为
林玲玲2021-10-14 00:00:00
一是满足建筑物的功能、二是考虑实际经济效益、三是节省无谓消耗的能量。建筑电气节能的途径主要有:(1)减少变压器的有功功率损耗。变压器应选用节能型的,以减少铁芯的涡流损耗和漏磁损耗,同时要将变压器的负载率提高到75%~85%,减少变压器的线损
林玲玲2021-10-14 00:00:00
1电焊工电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应带手套侧向操作。焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应带手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。严禁在带压力的容器
林玲玲2021-10-14 00:00:00
(1)居住小区的配电要合理采用放射式、树干式或两者相结合的方式。为提高小区配电的可靠性,亦可采用环形网络配电。(2)居住小区的配电设计.应考虑由于发展的需要增加出回路和某些回路增容的需要。(3)居住小区的多层建筑群宜采用树干或环形方式配电,
林玲玲2021-10-13 00:00:00
(1)多层建筑低压配电设计应满足计量、维护管理、供电安全和可靠要求、应将照明与电力负荷分成不同的配电系统。(2)确定多层住宅的低压配电系统及计量方式时,应与当地供电部门协商可采用以下几种方式:a.单元总配电箱应设于首层,内设总计量表.层配电
林玲玲2021-10-13 00:00:00
起重量是吊钩能吊起的重量,其中包括吊索、吊具及容器的重量,起重量因幅度的改变而改变,因此每台起重机都有自己本身的起重量与起重幅度的对应表,俗称工作曲线表。起重量包括两个参数:即最大起重量及最大幅度起重量。最大起重量由起重机的设计结构确定,主
林玲玲2021-10-12 00:00:00
一、设计说明1.总说明与总体设计是否一致,总说明与分说明是否冲突。2.人防区的管道是否为镀锌管,穿越人防门是否有警铃及报警按钮。3.设计说明的设备安装高度、位置是否与平面图、大样图等相符。二、平面图1.插座、灯具、开关、电话、电视、对讲机、
林玲玲2021-09-22 00:00:00
1.核实所有插座回路均应设置漏电保护,图纸中是否存在未设置情况,特别是后修改的插座回路。2.核实电气图中用电设备(如风机、水泵)等功率、位置与暖通专业是否一致,控制回路参数是否匹配,导线规格是否满足要求。3.与弱电、消防等联动的接点是否满足
林玲玲2021-09-22 00:00:00
一、水、暖、电等专业之间核对要点1.各专业的设备位置是否冲突,供水(电)及控制位置、容量是否匹配。2.连接设备的电气线路、控制线路、管路与设备的进线接管位置是否相符,电气设备上方是否有水阀门、易跑水或需检修的阀部件。3.配电间和电气竖井内是
林玲玲2021-09-22 00:00:00
1)背面充氩气保护时,空气在管内一直呈涡流状运动很难彻底排净,即便是延长置换时间,里口全密封状态时氧含量可以达到<0.01%(体积分数),但是打开坡口开始焊接后,含氧量就会上升到0.05%(体积分数),甚至更高。较高的氧含量最终导致焊道背表
林玲玲2021-09-22 00:00:00