民用住宅内暗敷设管道一般采用阻燃型中型PVC管暗敷设;对于超过40管径的管路可选用钢管暗敷设;穿越基础和地下室外墙的管道宜选用钢管;吊顶内的管道敷设需满足消防防火要求,用金属管道。采用PVC管及国标热镀锌钢管,按批查验合格证,镀锌钢管镀层覆
许秀珍2022-04-02 00:00:00
(1)传统的划分根据建筑电气工程的功能,人们习惯把它分为强电(电力)工程和弱电(信息)工程。强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减小损耗、提高效率及安全用电;弱电的处理对象主要是信息,即信息
林一一2022-04-02 00:00:00
1.室外进户管预埋工作不达标。现象:施工所采用的钢管用薄壁管代替了厚壁管;电线管有毛刺,电线出现压扁、凹痕和裂痕现象依旧使用;敷设时出现电线交叉现象;电线管道拐弯处电线管的连接用电焊绕弯且弯曲的半径太小;进户管道与外墙的防水处理不达标。原因
林玲玲2022-03-18 00:00:00
(1)传统的划分根据建筑电气工程的功能,人们习惯把它分为强电(电力)工程和弱电(信息)工程。强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减小损耗、提高效率及安全用电;弱电的处理对象主要是信息,即信息
朱应杰2022-03-11 00:00:00
电缆桥架水平安装支架间距:1.5-3米,垂直安装支架间距:不大于2米;电缆支架最上层距竖井顶部或楼板顶部不小于150-200mm,电缆支架最下层沟底或地面不小于50-100mm;金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管
许秀珍2022-03-11 00:00:00
朱应杰2022-03-09 00:00:00
1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零;2、三相正弦对称交流电,在三相不对称负载即不平衡负载时,由于电流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其
朱应杰2022-03-09 00:00:00
1、检查配电柜上所有电气元件名称标志,编号是否清晰正确。2、检查配电柜上所有操作把手、按钮、按键位置与实际情况是否相符,固定是否牢固,操作是否灵活。3、检查配电柜仪表或表盘玻璃是否松动,电压、电流指示操作是否正常。4、检查配电柜上合断信号指
朱应杰2022-03-02 00:00:00
(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100.(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m.(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m.(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、
许秀珍2022-03-02 00:00:00
近年来国内高层建筑不断兴建,它的特点是高度高、层数多、体量大。面积可达几万平方米到几十万平方米。这些建筑都是一个个庞然大物,高高的耸立在地面上,这是它的外观,而随之带来的内部的建筑设备也是大量的。为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建
林玲玲2022-02-22 00:00:00
在各类工业和民用房屋或构筑物内,有生活、生产或给排水、采暖通风设备需要的用电均属电气设计范围。 ①变、配电设计。也称供电设计,系指高、低压变、配电所、事故应急电源等的设计。②电力设计。也称动力设
林玲玲2022-02-22 00:00:00
1、插入式振动器的电动机电源上,应安装漏电保护装置,接地或接零应安全可靠。2、操作人员应经过用电教育,作业时应穿戴好绝缘胶鞋和绝缘手套。3、电缆线应满足操作所需的长度。电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压,严禁用电缆线拖拉或吊振动器。4、使用前
许秀珍2022-02-21 00:00:00
1、检查配电柜上所有电气元件名称标志,编号是否清晰正确。2、检查配电柜上所有操作把手、按钮、按键位置与实际情况是否相符,固定是否牢固,操作是否灵活。3、检查配电柜仪表或表盘玻璃是否松动,电压、电流指示操作是否正常。4、检查配电柜上合断信号指
朱应杰2022-02-11 00:00:00
(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100.(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m.(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m.(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、
冯志强2022-02-11 00:00:00
1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零;2、三相正弦对称交流电,在三相不对称负载即不平衡负载时,由于电流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其
朱应杰2022-01-25 00:00:00
1、电工在巡视检查时,禁止攀登电杆或配变台架,也不得进行其它工作。夜间巡视检查时,应沿线路的外侧进行;大风时,应沿线路的上风侧进行,以免触及断落的导线。发现倒杆、断线,应立即设法阻止行人不得靠近故障地点4m、以内,并派人看守,同时应尽快将故
赵昀2022-01-19 00:00:00
保护接地多用在三相电源中性点不接地的供电系统中,将三相用电设备的外壳与接地导线和接地电阻相连就是保护接地。当人碰到一相因绝缘损坏已与金属外壳短路的电机,则此电流将分两路入地由于接地电阻远小于人体电阻,所以,大部分电流通过接地电阻入地,流人人
林玲玲2022-01-11 00:00:00
(1)低压配电系统应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,配电系统的层次不宜超过二级。(2)在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电。(3)当用电设
许秀珍2022-01-10 00:00:00
(1)施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。(2)配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热
林玲玲2022-01-10 00:00:00
①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷,使电压维持在正常范围内。②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压。(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时
王浩2022-01-07 00:00:00
①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调。②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外,还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢
方晨2022-01-07 00:00:00
①巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。②雷雨天气时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针。③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳,构架时,应戴绝缘手套。④
黄子俊2022-01-07 00:00:00
1、项目经理负责组织建立、健全临时用电安全管理体系,组织制定项目安全用电管理制度和建立用电安全岗位责任制;负责签订总分包临时用电安全管理协议;组织专业维护班组,并监督其有效运行。2、项目生产负责人负责监督项目安全用电管理制度的落实工作,负责
许秀珍2021-12-31 00:00:00
体育建筑是民用建筑中较为特殊的一种建筑形式。体育建筑的比赛,训练场馆的特点是占地面积大,设观众席位时容纳人员数量大。它的功能和具体使用要求,确定了建筑规模和布局形式。同样它的防火分区也必须满足功能分区和使用要求,才能作为体育建筑正常使用,这
王怀瑾2021-12-30 00:00:00
所谓的综合布线系统就是结构化布线系统。综合布线系统是运用优质的材料,通过压接以及模块化的方式进行制造而成的,并且由于其具备良好的开放性因此也容易构成完整的布线系统。其中运用双绞线与光缆相互配合,不但能够进行语音信号传送以外,还可以支持图像以
林一一2021-12-28 00:00:00
综合布线系统主要包括了以下几个部分:工作区子系统、水平布线子系统、管理子系统、干线子系统、以及设备间和建筑群子系统等等。①工作区子系统。工程区子系统是通过信息插座与终端设备的线路以及转换头构成,在连接的过程当中使用的材料为双绞线,以及RJ3
建筑界2021-12-28 00:00:00
线路敷设方式代号:TC:用电线管敷设SC:用焊接钢管敷设SR:用金属线槽敷设CT:用桥架敷设PC:用硬塑料管敷设PEC:用半硬塑料管敷设线路敷设部位代号:WE:沿墙明敷WC:沿墙暗敷CE:沿顶棚明敷CC:沿顶棚暗敷BE:沿屋架明敷BC:沿梁
朱应杰2021-12-28 00:00:00
一、外观检查:电动阀门及配电箱应完好无损、无锈蚀和划迹,电机上铭牌标志应清楚并符合设计。配电箱内的断路器、接触器及热继电器应符合设计且满足电机容量的要求。并具放完电缆接好线。二、绝缘检查及电机检查:1、绝缘检查:电机绝缘应大于0.5MΩ(用
林一一2021-12-28 00:00:00
景观配电设计主要在体现在如下方面。大漾田项目居住小区景观布局包括临街商业区和内部居住区,二者相互联系,对立统一。商业区景观配电设计主要是结合商业店铺的布局,在步行街区域布设景观灯,营造动感时尚、亲切宜人和活泼大方的商业氛围,把人文关怀的传统
黄子俊2021-12-24 00:00:00
1.自动喷水式灭火系统。(1)自动喷水式灭火系统管道存在着锈蚀的现象,导致这种现象存在的主要原因就是因为对镀锌钢管完成焊接之后,并没有对其进行二次镀锌处理。(2)相关的人员并没有对镀锌钢管丝扣进行彻底的处理,由于在安装的时候,导致其管道外部
郑昕宇2021-12-24 00:00:00