防止发电机在带有一定有功下,突然断开主断路器而主汽门又未全部关闭,此时汽轮发电机有可能出现超速而飞车的事故。为避免此类事故,对非短路故障的某些类型的保护(失磁保护、失步保护、发电机断水、主变冷却器故障、热机保护等等),动作后先关闭汽轮机主气门。待发电机逆功率继电器动作后,与主气门关闭接通的辅助接点组成与门,经一短时限组成程序逆功率保护,动作后作用于全停。
主汽门辅助接点,主汽门关闭后开放保护出口,经短延时去启动机组程序跳闸。
动作功率:同逆功率保护动作值。
出口方式:延时1.0~1.5s动作与全停