1、抗震验算时应特别注意场地土类别。大开间房屋,应注意验算房屋的横墙间距;小进深房屋,应注意验算房屋的高宽比;外廊式或单面走廊建筑的走廊宽度不计入房间宽度。
2、抗震设计时应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范要求的垂直地震作用明显不足。
3、支承在独立砖柱上的梁,不论跨度大小均加梁垫。与构造柱相连接的梁进行局部抗压计算时,宜按砌体抗压强度考虑。
4、跨度超过6m的梁下240mm墙应加壁柱或构造柱,跨度不宜大于6.6m,超过时应采取措施。如梁垫宽小于墙宽,并与外墙皮平,以调整集中力的偏心。
5、电线管集中穿板处,板应验算抗剪强度或开洞。竖向穿梁处应验算梁的抗剪强度。
6、上下层(含暖沟)洞口错开时,过粱上墙体有可能不能形成拱,所以过粱所受荷载不应按一般过粱所受荷载计算,并应考虑由于洞口错开产生的小墙肢的截面强度。
7、挑梁、板的上部筋,伸入顶层支座后水平段即可满足锚固要求时,因钢筋上部均为保护层,应适当增大锚固长度或增加一10d的垂直段。
8、当建筑布局很不规则时,结构设计应根据建筑布局做出合理的结构布置,并采取相应的构造措施。