钢筋在冷拉、冷弯后会使其冷脆性增加,从而造成钢筋断裂,因此钢筋冷拉是应注意以下要点。
(1)钢筋冷拉温度不宜低于-20℃;预应力钢筋张拉温度不宜低于-15℃。
(2)对于进行冷拉的钢筋,应逐根进行外观质量检查,以保证其表面不发生裂纹或局部颈缩,同时应根据环境温度选用适当的钢筋冷拉设备仪表和液压工作系统油液,并进行配套校验。
(3)当环境温度低于-20℃时,不得对HRB335、HRB400钢筋进行冷弯加工;当温度低于-200C时,不得对低合金Ⅱ、Ⅲ级钢筋进行冷弯加工,避免在钢筋的弯曲点处发生强化,从而造成钢筋脆断。
(4)在负温条件下,通常可采用控制应力法或控制冷拉率法进行钢筋冷拉。对于预应力混凝土结构的预应力筋进行冷拉时,宜采用控制应力法;而对于不能分炉批的热轧钢筋进行冷拉时,不宜采用控制冷拉率法。