焊接钢筋极限强度、闪光对焊弯曲以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批。以1500个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批从不同部位随机取样,闪光对焊弯曲试样应对焊接表面进行抛光。分组用绑线绑扎;闪光对焊取6根(其中3根做冷弯,需将焊口 磨平),搭接焊取3根。
钢绞线极限强度、屈服强度、伸长率、松弛试验机械力学性能试验:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60T。松弛试验:同一生产厂家每一种规格或型号检验一次。监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验每批任选3盘,每盘取一根做拉伸、一根做松弛;提供材质单。分组用绑线绑扎,每根长度:拉伸100cm,松弛240cm。
锚板、夹片外观、硬度、锚固系数每批进场检验一次,每检验批代表数量不超过100套。监理单位监督见证施工单位的取样过程,共同送检外委试验从不同部位随机抽取试样,提供材质单。木箱或纸箱;外观检查抽取10%且不少于10套,硬度检验5%且不少于5套,静载试验3套。