1.自动喷水式灭火系统。
(1)自动喷水式灭火系统管道存在着锈蚀的现象,导致这种现象存在的主要原因就是因为对镀锌钢管完成焊接之后,并没有对其进行二次镀锌处理。(2)相关的人员并没有对镀锌钢管丝扣进行彻底的处理,由于在安装的时候,导致其管道外部存在着划痕,并没有进行相应的防腐处理。(3)由于自动喷水式灭火系统在安装的时候,并没有严格的按照相关规定和标准进行安装,使其与建筑物楼板底部的距离比较近。(4)并没有安装相应的集热罩。
2.保温系统。
(1)由于施工存在着问题,导致保温层存在着脱落以及接缝开裂等现象的存在。(2)保温处理并没有严格的按照相关规定和标准进行施工,导致冷冻水泵、阀门以及伸缩器等比较复杂的部位并没有进行保温处理,出现了结露现象。(3)在进行保温系统施工的时候,其管道支架和吊架等部位缺少相应的垫木,即便有垫木也没有做好防腐处理。
3.管道及仪表。
(1)在安装管道和仪表的时候,管道外露丝扣以及连接螺栓并没有严格的按照相关规定和标准选择适宜的长度。(2)在进行仪表安装的时候,并没有十分重视其安装的位置,导致其安全不到位,造成相关观察和检修数据的时候十分不便。(3)并没有在压力表下安装三通旋塞阀,最终会使表弯管内的气体无法正常排出。(4)在实际工作中,往往会选择不锈钢法兰镀锌螺栓,非常容易其出现锈蚀现象,也没有采取相关的绝缘措施。
4.设备。
(1)在选择立式泵减震器的时候,并没有严格的按照相关规定和标准选择相适宜的型号,所以就会导致其与设备并不能相匹配。(2)由于在安装的时候,并没有注意橡胶减震垫,导致其被压扁,无法起到减震的作用。(3)在安装设备的时候,其水平度和垂直度并没有遵守相关规定和标准,使其不符合标准。(4)设备和管道之间并没有对位,导致相互之间的软接头出现了扭曲现象。
5.防雷措施。
(1)在进行接闪带施工的时候,其不平整顺直,并且连接焊缝并不是平整的,也没有做好相关的防腐工作。(2)接闪带支架之间的距离比较远,其并没有固定结实。(3)在进行圆钢避雷带和其支架施工的时候,往往只采用了焊接方式对其进行固定。(4)局部等电位连接点设置出现了一定的错误,并没有方法保证其具有持续性。