1、在接地装置安装前应了解接地体周围土壤的电阻率,如过高则采取必要措施,确保接地电阻值合格。
2、改变接地体周围的土壤结构在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、焦碳煤渣或矿渣等,该法可使土壤电阻率降低到原来的15~110。
3、用食盐、木炭降低土壤电阻率用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm的食盐,共5~8层。铺好后打入接地体。此法可使电阻率降至原来的13~15。但食盐日久会随流水流失,一般超过两年就要补充一次。
4、用长效化学降阻剂用长效化学降阻剂方法可使土壤电阻率降至原来的40%。电气设备的接地电阻应在每年的春、秋两季雨水较少时各测试一次,确保接地合格。一般采用专门仪表(如ZC-8接地电阻测试仪)测试,也可采用电流表-电压表法测试。
检查接地的内容
1、联接螺栓是否松动、锈蚀。
2、地面以下的接地线、接地体的腐蚀情况,是否脱焊。
3、地面的接地线有无损伤、断裂、腐蚀等对架空进线的电源线包括零线,其截面选择应按规定铝线不应小于16 mm2,铜线不应小于10mm2。
4、为便于识别各种导线的不同用途,相线、工作零线与保护线均应以不同颜色加以区别,以防止相线与零线混用或工作零线与保护零线混用,为保证各种插座的正确接线提供有利条件,使用三相五线制配电方式。
5、对用户端电源的自动空气开关或熔断器,要在其中加装单相漏电保护器。对年久失修、绝缘老化或负荷增加、截面欠小的用户线路,应尽快更换,以消除电气火灾隐患及为漏电保护器正常工作提供条件。
6、对动力电气系统中三项五线制的设备保护接地线、零线任何情况下不得小于相线的1/2,照明系统中无论三项五线或单项三线制的地线与零线必须与项线相同。
7、工作接地与保护接地的干线允许合用,但其截面不得小于相线截面的二分之一。
8、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。
9、380V配电箱、检修电源箱、照明电源箱接地铜裸线截面应>4 mm2,铝裸线截面应>6 mm2,有绝缘铜线截面应>2.5mm2,有绝缘铝线截面应>4mm2。
10、接地线离地面距离宜为250--300mm。
11、工作接地用黄绿相间的条纹涂在表面,保护接地应用黑色涂在表面上,设备中性线宜涂淡蓝色标志。
12、不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆金属护层作接地线。
13、地线焊接时,焊接地线应采用搭接焊,其搭接长度必须符合扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接),圆钢为其直径的6倍(且要双面焊接),圆钢与扁铁连接时,搭接焊长度为圆钢的6倍(且要双面焊接)。
14、铜、铝线与地排连接必须用固定螺丝压接,不得缠绕连接,采用扁铜软线作接地线时,要求长短适宜,并压接线鼻子与接地螺丝连接。
15、设备运行期间由运行人员检查电气设备接地线与地网、电气设备连接良好,无断裂等使接地线截面减小的情况,否则按缺陷对待。
16、设备检修进行验收时,必须检查电气设备接地线状况良好。
17、设备部应定期进行电气设备接地情况进行检查,发现问题及时通知整改。
18、电气设备的接地电阻,应按照不超过周期规定或设备大小修时检修监测,发现问题及时分析原因并进行处理。
19、高压电气设备接地及接地网的接地电阻由设备部按照《电力设备交接和预防性试验规程》进行,低压电气设备接地由设备所辖部门进行。
20、接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5--10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流。