1.核实所有插座回路均应设置漏电保护,图纸中是否存在未设置情况,特别是后修改的插座回路。
2.核实电气图中用电设备(如风机、水泵)等功率、位置与暖通专业是否一致,控制回路参数是否匹配,导线规格是否满足要求。
3.与弱电、消防等联动的接点是否满足要求,包括各种电动阀的电压等级要求、位置以及各电接点压力表的设置、需要参与消防联动的配电箱、柜内弱电接口的设置。
4.强电配电系统中需设置消防强切控制连接点,是否与消防系统一一对应。
5.对照平面图,察看箱、柜的位置、控制回路、所使用设备及其控制设备是否一一对应,是否合理、是否为淘汰产品,系统图与平面图标注是否相符(管径、敷设方式、线缆规格型号)。
6.设计的线、缆与管径有弯时是否符合规范、图集要求,在弯曲部为是否存在线缆无法穿过现象。
7.控制系统图中的控制原理是否满足使用功能。
8.弱电要求的电源在强电中是否设计;(楼宇自控箱、电视放大器箱、综合布线中转机柜等。
9.竖井、小配电间内的配电箱布置能否排开,门的开启方向是否与配电箱、柜交叉。